    建筑物內如設有上下層相連通的走廊、自動扶梯等開口部位時,應按上、下連通層作為一個防火分區,其建筑面積之和不宜超過本規范第5.1.1條的規定。多層建筑的中庭,當房間、走道與中庭相通的開口部位,設有可自動關閉的乙級防火門或防火卷簾;與中庭相通的過廳、通道等處,設有乙級防火門   或防火卷簾;中庭每層回廊設有火災自動報警系統和自動噴水滅火系統;以及封閉屋蓋設有自動排煙設施時,可不受本規定限制。
    需要看具體情況定。比如平面是外廊式和內廊式就很不一樣,對于外廊式,幾乎不會從樓梯間上躥煙氣。比如雙跑樓梯和三跑樓梯,它們的梯井尺寸也差別很大。消防的設置原則是避免人員傷亡、減少財產損失。對于可能出現的人員傷亡程度和財產損失程度是我們進行消防設計把握尺度松緊的依據。
    消防的設置內容大致分為三類:
    1.滅火;
    2.防控制單元設計;
    3.人員疏散、財產保護設計。
    像高層建筑特別是超高層建筑,如金茂大廈,其前期報警和自動滅火是設計核心;2、3層為輔助,底層、多層建筑以2、3層設計為核心。其中,2層的主要內容是防火分區的設置和控制,包括水平分區和垂直分區,3層中的財產保護如書庫、中心機房、金庫檔案等。
    目前汽車庫內汽車保護也在爭議中。
    消防單元的概念強于樓層的概念。因此,樓層的設置和防火分區設置規定之間有模糊的,應該以防火分區設置為主。因此,像宿舍規范規定的六層以下設置敞開樓梯間、低規中民用建筑五層以下設置敞開樓梯間等,首先要滿足防火分區的規定。
    消防疏散設計的因素:
    1.原則——危險性分析、人在火災條件下的避難心理與避難行動分析、疏散流線設計;
    2.安全疏散時間的確定;
    3.疏散人員的確定;
    4.通行系數。一般不超過2人/米秒,自由進行狀態為1人/米秒;——這是人流密度的控制,當密度大于一定值人員因阻塞而停滯。
    5.安全區域設置。
    a、安全區域包括:封閉和防煙樓梯間;陽臺和屋頂平臺;高層建筑的避難層/間;起火層下面兩層以下的樓層;建筑物的室外地面。注意:敞開樓梯間是非安全區域。
    b、疏散樓梯與樓梯間:根據防火要求,疏散樓梯間可分為敞開樓梯間、封閉樓梯間、防煙樓梯間和室外樓梯。
    c、敞開樓梯間:一般指建筑物室內由墻體等圍護構件構成的無防煙功能、且與其他使用空間直接相通的樓梯間,其疏散的作用相當于走廊而已。
    因此,結合防火單元的設置,敞開樓梯間上下的面積應該屬于同一防火單元(防火分區)。每層最大面積2500平方米屬于防火分區的概念,每層大于的情況就要分別設置防火分區和分別進行疏散設計,并不是說這個建筑就不能這樣設計。根據防火單元/防火分區設置的原則,假如每層建筑面積是600平方米,四層內就可以按敞開樓梯間設計,而五層以上就要封閉。如果每層是2000平方米,二層就應該設置封閉樓梯間。假如每層是400平方米(這么小的房子不多,溫州地區很流行),六層的話,防火分區沒有達到2500平方米,但超過了規范規定的樓層設置要求(出于疏散難度的考慮),因此也應該設置封閉樓梯間。
    當建筑為敞開式外廊的情況,可以認為每層屬于自然防煙,上下建筑面積不需要累計,即使是敞開樓梯間也沒關系。以前經常有打擦邊球的處理:把敞開樓梯間朝外墻放開,作為室外樓梯(自然防煙)來設計,這樣避免上下樓層面積疊加來設計防火分區,現在對于這一塊控制嚴格多了,必須要敞開得足夠多才能算,這個“足夠多”得消防大隊認可,需要看你的經驗和相關方的臉面了。
    住宅的樓梯間設計的規定其實也是和防火單元/防火分區的宗旨是一致的。例如:2500平方米,相當于六層一梯兩戶每戶220平方米的概念。
    至于八層以上,則通常要高過24米了;另外,住宅的戶與戶之間相當于獨立防火分區,對消防是有利的。因此,當分戶門是乙級防火門的時候,這個獨立防火分區已經是完整的了,因此對樓梯間的要求可以相應放松。

    260

    2022-05-27MichaelShaoer
    2022-06-06JasonZhou520
    1、踏步寬度不應小于0.28m,踏步高度不應大于0.16m。
          2、連續踏步不超過18級,超過18級時,應加設中間休息平臺,樓梯平臺寬度不應小于梯段寬度,并不得小于1.10m;
    營業部分的公用樓梯,坡道應符合下列規定:
       一、室內樓梯的每梯段凈寬不應小于1.40m,踏步高度不應大于0.16m,踏步寬度不應小于0.28m;
       二、室外臺階的踏步高度不應大于0.15m,踏步寬度不應小于0.30m   
       其它答案
    1.家裝樓梯一個要講究安全,另一方面又要講究經濟。其中經濟包括經費上的經濟和空間的經濟,家裝樓梯的踏步高度一般設計在180mm-200mm之間,只有公共場所的樓梯踏步高度才會設計在130mm-160mm之間。其次是踏步中心距,即所為的進深,一般設計在230mm-250mm之間,最小不要小于220mm,踏步進深設計到300mm一步邁不到,兩步還不夠走起來很累。
       2.踏步寬度的選擇,一般家裝樓梯的踏步寬度選擇800mm,可根據洞口空間適量增加。樓梯安裝過程中設計的尺寸問題很多,除了大家熟知的踏步的地面,踏步數量之外,還有很多規范的數據需要注意,這些數據中容易被客戶忽略的是:
       1.樓梯扶手的高度(自踏步前緣線量起)不宜小于0.90m;室外樓梯扶手高不應小于1.05m。
          2.樓梯井寬度大于0.20m時,扶手欄桿的垂直桿件凈空不應大于0.11m,以防兒童墜落。
       3.樓梯平臺凈寬除不應小于梯段寬度外,同時不得小于1.10m。
       4.梯段寬度在住宅設計中規范有明確規定,在其他建筑中,必須滿足消防疏散的要求。公共建筑中表現性樓梯所取寬度尺寸通常都偏大的,但要注意扶手的設置與梯段寬度的關系。即:樓梯應至少一側設扶手,梯段凈寬達三股人流時,應兩側設扶手,達四股人流時,應加設中間扶手。
          專家提示:一是室內外臺階踏步寬度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,通常采用0.35m和0.125m這兩個參數。特別要注意的是不允許只設一級踏步,至少要兩級,這是因為踏步上下地面的高度相差過小時,行人不易辨別該處有高差,缺乏精神準備,跨出虛步而傷及腳腿。另一個問題是當利用旋轉樓梯作疏散梯時,必須滿足踏步在距內圈扶手或簡壁0.25m處,其踏面寬不應小于0.22m的要求,這點在防火規范上有明確規定。

    145

    2022-06-12掬黛小公主
    5.3.1   民用建筑的安全出口應分散布置。每個防火分區、一個防火分區的每個樓層,其相鄰2   個安全出口最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。

    5.3.2   公共建筑內的每個防火分區、一個防火分區內的每個樓層,其安全出口的數量應經計算確定,且不應少于2   個。當符合下列條件之一時,可設一個安全出口或疏散樓梯:

    1   除托兒所、幼兒園外,建筑面積小于等于200m2   且人數不超過50   人的單層公共建筑;
    2   除醫院、療養院、老年人建筑及托兒所、幼兒園的兒童用房和兒童游樂廳等兒童活動場所等外,符合表5.3.2   規定的2、3   層公共建筑。   表5.3.2   公共建筑可設置1   個安全出口的條件   耐火等級   最多層數   每層最大建筑面積(m2)   人數   一、二級   3   層   500   第二層和第三層的人數之和不超過   100   人   三級   3   層   200   第二層和第三層的人數之和不超過   50   人   四級   2   層   200   第二層人數不超過   30   人   5.3.3   老年人建筑及托兒所、幼兒園的兒童用房和兒童游樂廳等兒童活動場所宜設置在獨立的建筑內。當必須設置在其它民用建筑內時,宜設置獨立的安全出口,并應符合本規范第5.1.7   條的規定。

    5.3.4   一、二級耐火等級的公共建筑,當設置不少于2   部疏散樓梯且頂層局部升高部位的層數不超過2   層、人數之和不超過50   人、每層建筑面積小于等于200m2   時,該局部高出部位可設置1   部與下部主體建筑樓梯間直接連通的疏散樓梯,但至少應另外設置1   個直通主體建筑上人平屋面的安全出口,該上人屋面應符合人員安全疏散要求。

    5.3.5   下列公共建筑的室內疏散樓梯應采用封閉樓梯間(包括首層擴大封閉樓梯間)或室外疏散樓梯:

    1   醫院、療養院的病房樓;
    2   旅館;
    3   超過2   層的商店等人員密集的公共建筑;
    4   設置有歌舞娛樂放映游藝場所且建筑層數超過2   層的建筑;
    5   超過5   層的其它公共建筑。

    5.3.6   自動扶梯和電梯不應作為安全疏散設施。

    5.3.7   公共建筑中的客、貨電梯宜設置獨立的電梯間,不宜直接設置在營業廳、展覽廳、多功能廳等場所內。

    5.3.8   公共建筑和通廊式非住宅類居住建筑中各房間疏散門的數量應經計算確定,且不應少于2   個,該房間相鄰2   個疏散門最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。當符合下列條件之一時,可設置1個:

    1   房間位于2   個安全出口之間,且建筑面積小于等于120m2,疏散門的凈寬度不小于0.9m;
    2   除托兒所、幼兒園、老年人建筑外,房間位于走道盡端,且由房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m、其疏散門的凈寬度不小于1.4m;
    3   歌舞娛樂放映游藝場所內建筑面積小于等于50m2   的房間。